réveillé par l'alarme qui bippe en pleine nuit faute de courant, je descends au garage vérifier le pourquoi :
différentiel disjoncté.
Je réarme et retourne dormir.
Une heure plus tard rebelotte
Je réarme et dodo
Durant le pti dej , black out , et ça gueule dans la salle de bain
différentiel abaissé mais ce coup ci plus possible de le réarmer.
Après quelques recherches, j'isole de circuit de la cave.
congel, chaudière, prise, chauffe eau, surpresseur eau de pluie ou pompe vide cave ?
Je descends et je vois alors la pompe vide cave qui fume encore dans le puisard
En fin de journée, je la sors et la démonte.
Après avoir testé plusieurs marques de m..de , j'avais fini par acheter une Gardena 9000 Aquasensor, modèle sans flotteur.
Fichier(s) joint(s):
IMG_3616.JPG [ 117.1 Kio | Vu 2647 fois ]
La pompe doit avoir 6 ou 7 ans.
Je prends donc le manuel (je suis conservateur

) et cherche la vue éclatée.
Rien, juste des considérations pour les aliénés "
ne pas utiliser dans le bain" "
ne pas utiliser pour cuisiner"... (j'exagère à peine)
Je me lance donc dans le démontage pour trouver le condensateur sans doute responsable de la panne.
Fichier(s) joint(s):
IMG_3617.JPG [ 122.02 Kio | Vu 2647 fois ]
En démontant je retrouve un peu partout une sorte de graisse blanche style parafine.
la panne ne vient pas du condensateur mais d'eau dans le moteur.
La caracsse du moteur n'est pas en inox mais en acier chromé.
La rouille a donc percé un trou sous le chrome, c'est d'ailleurs par là que la parafine s'est échappée.
Fichier(s) joint(s):
IMG_3619.JPG [ 121.56 Kio | Vu 2647 fois ]
C'est donc désolant que ce fabriquant ait fait une petite économie en n'utilisant pas d'inox.
C'est triste aussi de voir que la conception ne permet pas un démontage facile et réversible, notamment pour aller remplacer le condenstateur, dernière pièce accessible durant le démontage
J'ai posé une pompe à flotteur en attendant de choisir une neuve.
Des conseils ?