Auteur Message
 Sujet du message: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 08:15 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 27 Juin 2006 15:28
Messages: 14251
Localisation: IDF
Salut,

Donnée d'entrée : abonnement et compteur 230 Volts monophasé.
Je souhaiterai avoir une prise en 400 Volts triphasé sans changer d'abonnement ni de compteur.

Vous pensez quoi des variateurs de fréquence 230/400 ? Fiable, pas fiable ? Du matos à recommander ? Y a t'il un dimensionnement à respecter (genre puissance de sortie X % plus grande que l'équipement) ?
Autre techno ?

Diabo, si tu as un avis, je suis preneur... :D


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 09:38 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 07 Jan 2010 15:13
Messages: 28344
Localisation: OBERBRONN-ALSACE
Le 230v en mono a deux fils, phase et neutre, + la masse. Le 380v triphasé a 3 fils, deux phases en le neutre +la masse. Comment veut- tu brancher un tri sur un mono ?

Soit il y a un câble qui arrive du boitier principal avec 3 fils, donc du mono, soit 4 fils donc du tri. Le tout avant compteur. Donc, si du mono il te seras impossible d'avoir du 380v même en changeant le compteur, logique.
Si du tri arrive au compteur actuel en mono il faut le changer par un compteur tri...

_________________
Deux R2087 torpédo, une sanitaire,une colorale hybride virtuelle.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 09:44 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Oct 2005 21:40
Messages: 25513
Localisation: Liège - BELGIQUE
Je n ai jamais testé la solution du variateur.
Attention tu n auras pas de neutre a disposition , donc si moteur il devra être câblé en triangle.
Verifie aussi si le mono dont tu disposes sera capable de te donner la puissance désirée en triphasé.

Est ce pour alimenter un chargeur de voiture a piles ?

_________________
En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous. P.Geluck


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 09:49 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 27 Juin 2006 15:28
Messages: 14251
Localisation: IDF
MARCO JM a écrit:
Le 230v en mono a deux fils, phase et neutre, + la masse. Le 380v triphasé a 3 fils, deux phases en le neutre +la masse. Comment veut- tu brancher un tri sur un mono ?

Soit il y a un câble qui arrive du boitier principal avec 3 fils, donc du mono, soit 4 fils donc du tri. Le tout avant compteur. Donc, si du mono il te seras impossible d'avoir du 380v même en changeant le compteur, logique.
Si du tri arrive au compteur actuel en mono il faut le changer par un compteur tri...
C'est justement pour ça que je compte faire appel à un variateur de fréquence, un convertisseur si tu préfères. C'est un boîtier, tu lui rentres du 230 mono, ça te sort du 400 tri.


BM a écrit:
Je n ai jamais testé la solution du variateur.
Attention tu n auras pas de neutre a disposition , donc si moteur il devra être câblé en triangle.
Verifie aussi si le mono dont tu disposes sera capable de te donner la puissance désirée en triphasé.

Est ce pour alimenter un chargeur de voiture a piles ?
Non, pas de voiture à piles mais du petit matériel type poste à souder à l'arc, scie sur table, perceuse à colonne... utilisation ponctuelle, puissance limitée.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 10:08 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Oct 2005 21:40
Messages: 25513
Localisation: Liège - BELGIQUE
Dans les outils que tu cites, ils se trouvent tous en mono.
Jusqu a 2kW en tous cas.

_________________
En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous. P.Geluck


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 10:19 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 27 Juin 2006 15:28
Messages: 14251
Localisation: IDF
Pas le poste à souder et la scie que j'ai hérité. Je suis d'accord, le plus simple serait de les bazarder et de racheter du neuf en 230V.
La question ne porte pas sur comment m'en passer mais sur comment sortir du 400 Volts triphasé de manière fiable à partir d'un circuit 230 Volts monophasé.
On pourrait aussi arrêter de se compliquer la vie avec des tagazous et se mettre tous aux voitures à piles. :D


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 11:07 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 07 Jan 2010 15:13
Messages: 28344
Localisation: OBERBRONN-ALSACE
Pour info, un moteur ( ou poste à souder et autres ) te coute moins cher en conso en 380v qu'en 220v mono...

_________________
Deux R2087 torpédo, une sanitaire,une colorale hybride virtuelle.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 11:20 
Hors ligne

Inscription: 30 Sep 2010 18:03
Messages: 5333
Localisation: 76 LES LOGES
Mon beau frère a un variateur de fréquence pour faire marcher un pont élévateur et ça marche je me rappelle plus la puissance du moteur quand je passerai chez lui je regarderai
Ca doit marcher pour des petites appareils

_________________
1 r 2087 torpédo,1 jeep vlr Delahaye, 1 Simca 8 pick_up, 1 205 cj cabriolet et une Peugeot pick-up 403 7 véhicules à la maison 5 marques françaises Qui dit mieux ? lol


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 12:58 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Oct 2005 21:40
Messages: 25513
Localisation: Liège - BELGIQUE
J ai un ancien Altivar31 (5,5kW).
Je l ai eu d occase, c est fiable .
il ne me sert qu a faire varier la fréquence du 400v qui alimente le moteur du tour.
J entre en 400v 50hz et je ressors a 400 variable de 25 a 60Hz.

Mais ça ne répond pas a ta question.

_________________
En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous. P.Geluck


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 14:19 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Juil 2006 18:08
Messages: 62675
Localisation: Jura
"C'est peut être pas votre question mais c'est ma réponse" (Georges Marchais 1981)

_________________
Claude Girod


"Ils sont complètement cinglés mais j'adore !!!" (Pierre 62)


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 21 Juil 2026 22:23 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Oct 2005 21:40
Messages: 25513
Localisation: Liège - BELGIQUE
claude 39 a écrit:
"C'est peut être pas votre question mais c'est ma réponse" (Georges Marchais 1981)
:D il etait bon lui

_________________
En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous. P.Geluck


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 22 Juil 2026 07:34 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 16 Sep 2012 21:24
Messages: 7874
Localisation: Allier
Pas sûr que le variateur de puissance supporte le poste a souder .

_________________
https://www.youtube.com/user/matanzaka/videos


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 22 Juil 2026 08:38 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 27 Juin 2006 15:28
Messages: 14251
Localisation: IDF
Oui, tu sembles avoir raison. En cherchant un peu sur soudeur.com, ils indiquent que les variateurs de fréquence ne sont pas adaptés à cet usage.
Ca serait adapté pour les perceuses, les fraiseuses, les ponts, les compresseurs, les tours, les scies... bref, à alimenter un moteur.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 22 Juil 2026 20:29 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Oct 2005 21:40
Messages: 25513
Localisation: Liège - BELGIQUE
je suppose que tu as vérifié que ton poste a souder n 'avait pas un commutateur permettant de fonctionner en mono 230v ?

_________________
En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous. P.Geluck


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: 230V mono -> 400V tri ?
MessagePosté: 23 Juil 2026 07:28 
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 27 Juin 2006 15:28
Messages: 14251
Localisation: IDF
Tu supposes mal... Vu l'âge du biniou, je ne me suis même pô posé la question. :D :tomato: :jesors:


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante

Heures au format UTC [ Heure d’été ]


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com